多选题

用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。

A
工程的发展规划
B
工程的地质特点
C
工程的规模
D
工程的电气设备

题目答案

ABC

答案解析

暂无解析
单选题

测量发电机转子绕组绝缘电阻时,兆欧表“L”端子引线接于转子滑环上,“ E”端子引线接于()。

A
转子轴上
B
机座上
C
发电机外壳上
D
接地网上

题目答案

A

答案解析

暂无解析
填空题

自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的

填空题答案仅供参考

题目答案

可靠性

答案解析

暂无解析
填空题

继电保护装置定期检验可分为、用装置进行断路器跳合闸试验

填空题答案仅供参考

题目答案

全部检验部分检验

答案解析

暂无解析
单选题

有n个试品并联在一起测量直流泄漏电流,测得值为I,则流过每个试品的泄漏电流必()。

A
不大于
B
大于I
C
等于I
D
小于1/n

题目答案

A

答案解析

暂无解析
多选题

下列选项表述正确的是()。

A
卫生间内的任何开关和插座,距成套淋浴间门口不得小于02m,并应有防水、防潮措施
B
程控交换机房独立接地装置接地电阻最小值为10Ω
C
严禁利用大地做工作中性线
D
IT接地系统应装设绝缘监视以及接地故障报警或显示装置

题目答案

CD

答案解析

暂无解析
单选题

在电场作用下,电介质所发生的极化现象中,极化时间极短,约10-13~10-15s;极化完全是弹性的,外电场消失后,会立刻复原;能在各种电工频率及各种电介质中发生,不消耗能量的极化,称为()式极化。

A
离子
B
偶极子
C
夹层
D
电子

题目答案

D

答案解析

暂无解析
多选题

局部等电位连接应包括()。

A
防雷装置的接地引下线
B
薄壁钢管的外皮
C
公用设施的金属管道
D
建筑物金属结构

题目答案

CD

答案解析

暂无解析
多选题

下列表述正确的是 ( )。

A
在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统
B
绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体
C
当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于25m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡
D
金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠

题目答案

BD

答案解析

暂无解析
单选题

如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ1和 φ2,其 φ1- φ2<90 o 时,称做()。

A
两个正弦量同相
B
第2个正弦量超前第1个正弦量
C
第1个正弦量超前第2个正弦量

题目答案

C

答案解析

暂无解析
填空题

阻抗继电器根据比较原理的不同分为两类。

填空题答案仅供参考

题目答案

幅值比较式相位比较式

答案解析

暂无解析
填空题

继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时

填空题答案仅供参考

题目答案

不拒动不误动

答案解析

暂无解析
多选题

当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有 ( )。

A
水平接地体局部埋深不应小于08m
B
水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m
C
采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m
D
水平接地体局部埋深不应小于05m

题目答案

BC

答案解析

暂无解析
填空题

三相一次自动重合闸装置通常由元件、元件、元件和元件。

填空题答案仅供参考

题目答案

启动延时一次合闸脉冲执行

答案解析

暂无解析
多选题

下列表述正确的是()。

A
