解答题

某外墙面挂贴花岗岩工程,定额测定资料如下: 1.完成每平方米挂贴花岗岩的基本工作时间为4.5h; 2.辅助工作时间、准备与结束工作时间、不可避免中断时间和休息时间分别占工作延续时间的比例为:3%、2%、1.5%和16%,人工幅度差10%; 3.每挂贴100平方米花岗岩需消耗水泥砂浆5.55m3,600*600花岗岩板102m2,白水泥15kg,铁件34.87kg,塑料薄膜28.05m2,水1.53m3; 4.每挂贴100平方米花岗岩需200L灰浆,搅拌机0.93台班; 5.该地区人工工日单价:20.5元/工日; 花岗岩预算价格: 300.00元/m2; 白水泥预算价格: 0.43元/kg; 铁件预算价格: 5.33元/kg; 塑料薄膜预算价格: 0.9元/m2; 水预算价格: 1.24元/m3; 200L砂浆搅拌机台班单价:42.84元/台班; 水泥砂浆单价: 153.00元/m3。 问题:

1.确定挂贴平方米花岗岩墙面的人工时间定额和人工产量定额;

2.确定该分项工程的补充定额单价;

3.若设计变更为进口印度红花岗岩,若该花岗岩单价为500元/m2,应如何换算定额单价,换算后的新单价是多少?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

问题1: 解:定额劳动消耗计算:1.挂贴花岗岩墙面人工时间定额的确定:假设挂贴花岗岩墙面的工作延续时间为X,则:X=4.5+(3%+2%+1.5%+16%)×(1—22.5%)=4.5X=4.5/(1-22.5%)=5.806工时若每个工日按8工时计算,则:挂贴花岗岩人工时间定额=X/8=5.806=0.726工日/m22.挂贴花岗岩墙面人工产量定额的确定:挂贴花岗岩人工产量定额=1/0.726=1.378m2/工日问题2:解:挂贴花岗岩墙面补充定额单价计算:1.定额人工费=时间定额(1+人工幅度差)×计

答案解析

暂无解析
解答题

某一商住楼地上三十二层,地下二层,总建筑面积为87356.72m2。地下一层至地上四层为商场,建筑面积为37275.01m2,地上四层以上为普通住宅,地下二层为汽车库。商住楼建筑高度为96.40m,裙房商场建筑高度为20.70m。请分析以上案例,回答下列问题:(1)该建筑是否必须设置室外、内消火栓给水系统?(2)根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045——1995)的规定,该商住楼建筑应设置消防电梯,在设置消防电梯时应注意哪些方面?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

(1)由题中数据可知,该商住楼属于高层建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045——1995)的规定,高层建筑必须设置室外、内消火栓给水系统。(2)设置消防电梯时应注意以下几点:①消防电梯的设置数量,当每层建筑面积小于1500m2时应设1台,在1500~4500m2时应设两台,当大于4500m2时应设3台。②消防电梯载重量不应小于800kg,行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s。③消防电梯内应设专用电话,并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。④消防电梯井底应设排水设施,

答案解析

暂无解析
解答题

该承包人应采取哪种加快施工进度的技术措施方案使其获得最大收益?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

解:该承包商可采用以下三种加快施工进度的技术措施方案:   (1)仅加快基础工程的施工进度。则: (2分)  P V基=400(P/A,1%,3)(P/F,1%,1)+330(P/A,1%,12)(P/F,1%,4)+30(P/F,1%,16)-60  =400×2.941×0.990+330×11.255×0.961+30×0.853-60  =4699.53(万元) (0.5分)  (2)仅加快主体结构工程的施工进度。则:  P V结=300(P/A,1%,4)(P/F,1%,1)+360(P/A,1

答案解析

暂无解析
解答题

某商业综合体地上26层、地下3层,建设用地面积8.95万m2,总建筑面积37.73万m2,其中地上建筑面积27.08万m2、地下建筑面积10.65万m2。该建筑地上一层至三层设计为室内步行街,通过若干中庭互相连通。步行街建筑面积43411m2,其中首层建筑面积15922m2,步行街净宽约11~15m。

该建筑地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房,首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和临街商铺,二层、三层主要使用性质为室内步行街、百货、电玩、酒楼、歌舞厅,四至六层主要使用性质为百货、酒楼、电影院,七至二十六层主要使用性质为五星级酒店。该建筑除室内步行街的防火分区划分、安全疏散,以及部分疏散楼梯间在首层需借助室内步行街进行疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。

在消防性能化设计评估中,通过隔离室内步行街中的商业火灾荷载,限制室内步行街内部的火灾荷载,设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,将步行街设置为“临时安全区”(也称为“准安全区”),以解决步行街防火分区面积超大、借用步行街疏散等问题。

根据以上场景,回答下列问题:

1.哪些建筑内容可以进行建筑性能化消防设计?哪些建筑不允许开展建筑性能化消防设计?

2.建筑物性能化消防设计的基本程序有哪些?

3.消防性能化设计评估针对室内步行街应采取的相应消防措施有哪些?

4.请简述针对本项目室内步行街防火分区面积扩大、借用室内步行街进行疏散的消防问题,应当采取何种消防措施解决存在的消防问题?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

1.可采用性能化消防设计评估方法的情况:(1)超出现行国家消防技术标准使用范围的。(2)按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟排烟、安全疏散、建筑构件耐火等级设计时,难以满足工程项目特殊使用功能的。不用采用性能化消防设计评估方法的情况:(1)国家法令法规和现行国家消防技术标准有严禁规定的。(2)现行国家消防技术标准已有明确规定,且工程项目无特殊使用功能的。2.建筑物性能化消防设计的基本程序:(1)确定建筑物的使用功能和用途、建筑设计的适用标准。(2)确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题。(3)确定

答案解析

暂无解析
解答题

一、情景描述

某学校属于消防安全重点单位,占地总面积18820m2,建筑总面积2271m2。学校教学楼(四层)消防设施示意图如下:

二、问题

配置灭火器的检查如何进行?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

配置灭火器的检查如下:(1)灭火器的配置、外观等应按规范的要求每月进行一次检查。(2)学校人员密集的公共场所所配置的灭火器,应按规范的要求每半月进行一次检查。(3)贮压式灭火器的压力指示器指针应指示在绿区范围内。

答案解析

暂无解析
解答题

一家咨询公司受某钢铁厂委托,为其所在地区的钢铁消费市场进行分析和预测。为了收集数据,咨询公司分别走访了钢铁工业协会、钢铁研究院和省、市统计局等相关部门,并收集到了该地区2002——2004年的钢铁销售额数据,如表2所示。

表2钢铁销售额数据 单位:百万元

年度

季度

2002

2003

2004

第一季度

46

54

60

第二季度

72

68

84

第三季度

94

116

128

第四季度

58

62

86

1.根据上述资料初步判断该咨询公司所收集的数据是否可靠,并说明理由。咨询公司辨

别所收集数据可靠性的常用方法有哪些?

2.根据表2给出的数据,你认为是否适合采用季节指数水平法进行预测,为什么?

3.用季节指数水平法,预测该地区2005年各季度的钢铁销售额(请列出计算过程)。

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

知识点:   本题涉及教材第一章概述和第三章市场预测方法的内容,《考试大纲》的要求是:了解现代咨询方法的种类、特点及方法体系;熟悉现代咨询所需信息和数据的采集途径;掌握咨询所需信息和数据的辨别方法。了解德尔菲法、专家会议法、类推预测法;熟悉移动平均法、指数平滑法、成长曲线模型法和季节波动分析;掌握一元线性回归、消费系数和弹性系数法。市场预测方法是咨询工程师的基本技能,也是考试的出题点,也比较容易出案例题,应重点掌握。定性预测由于不好出案例题,可作为了解的内容,但基本方法应该熟悉。      1.根据

答案解析

暂无解析
解答题

史前人类聚居地的形成的主要因素有哪些?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

(1)依从自然环境条件法则古埃及和许多城镇是沿河流发展起来的,根据喜欢的风向,依据所在位置、环境、海岸走向、河谷、山坡地势修建城镇。建筑于自然高地、人工高台以抵御水患。城镇基本布局形态为方形、椭圆形等。(2)原始宗教主导文化占卜、作邑——僧侣“抓沙撒地”确定城市规划法。

答案解析

暂无解析
解答题

古罗马广场(Forum)的基本特点?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

使用功能扩大,除了原先的集会、市场用途外,还扩展了包括审判、庆典和竞技等其他功能。

答案解析

暂无解析
解答题

居住区内公共绿地的总指标。

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

根据居住人口规模分别达到:组团不小于0.5m2/人,小区(含组团)不小于l㎡/人,居住区(含小区与组团)不小于1.5m2/人。

答案解析

暂无解析
解答题

燃烧类型有哪些?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

燃烧类型按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸。(1)着火是指可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与引火源接触引起燃烧,并在引火源离开后仍能持续燃烧的现象。着火可分为点燃和自燃。(2)爆炸是指物质由一种状态迅速地,变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气瞬间发生剧烈膨胀等现象。

答案解析

暂无解析
解答题

机械式汽车车库的防火分区划分有哪些要求?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

室内无车道且无人员停留的机械式汽车库当防火分区之间采用防火墙或耐火极限不低于3.0h的防火卷帘分隔时,一个防火分区内的最多允许停车数量不应大于100辆;当停车单元内的停车数量不大于3辆,单元之间除汽车出入口和必要的检修通道外,与其他部位之间用防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔时,机械式汽车库一个防火分区内的最多允许停车数量不应大于300辆;总停车数量大于300辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于300辆的区域。

答案解析

暂无解析
解答题

本案例中的员工应当培训的消防安全内容有哪些?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

培训的内容有:(1)易燃易爆场所及其内设部门、车间开展防火检查培训内容:消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况;个人防护装备的配备、使用和完好有效情况;灭火设施、器材配置及完好情况,各类灭火用药剂、材料、油料等是否齐备充足;消防车通道、消防水源情况;压力容器、管道、工艺装置、紧急事故处理设施是否完好有效,防火、防爆、防雷、防静电措施落实情况;是否与居住场所在同一建筑物内,是否与居住场所保持安全距离;工艺装置和管道的色标和安全警示标志是否完好、醒目,各种设备、管道、阀门及连接处有无

答案解析

暂无解析
解答题

某高层旅馆地上8层、地下1层,建筑高度32m,总建筑面积9000m2,每层建筑面积1000m2。地下一层设生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上二至八层为旅馆客房。该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓,消火栓间距小于25m;各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处配置2具手提式ABC干粉灭火器;室外150m范围内设有两个室外消火栓。

问题1:该建筑消防水泵在进水管和出水管上的主要附件有哪些?

问题2:该建筑旅馆客房如何设置灭火器?

问题3:该建筑的应急照明和疏散指示标志如何配置?

问题4:该建筑点型火灾探测器有什么设置要求?

问题5:本案例中,如何进行消防应急灯具检查?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

进水管:闸阀,压力表;出水管:止回阀,DN65的试验放水阀,压力表,闸阀,压力表。2.根据《建筑设计防火规范》(GB50016——2014)和《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140——2005)规定,该旅馆各层均应配置建筑灭火器。灭火器配置场所火灾种类为A类,危险等级为严重危险级。计算(客房层)单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别Qe=Q/N=KS/U/N=0.50X987/50/3=3.29(A)在客房各层每个灭火器设置点配置3A手提式灭火器2具。3.根据《建筑设计防火规范》(GB50016——

答案解析

暂无解析
解答题

简述微波线路路由规划?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

①根据线路用途,技术性能和经济要求,作多方案分析比较选出效益高,可靠性好,投资少的2~3条路由,再作具体计算分析。②微波路由走向应成折线形,各站路径夹角宜为钝角,以防同频越站干扰。③微波天线位置和高度微波天线塔的位置和高度,必须满足线路设计参数对天线位置和高度的要求。在传输方向的近场区内,天线口面边的锥体张角20°,前方净空距离为天线口面直径D的10倍范围内,应无树木、房屋和其他障碍物。

答案解析

暂无解析
解答题

事件1:监理合同签订后,监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批,在第一次工地会议后,项目监理机构将监理规划送建设单位。

事件2:总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作:①组织召开监理例会;②组织审查施工组织设计;③组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;④调解建设单位与施工单位的合同争议。

事件3:总监理工程师在巡视中发现,施工现场有一台起重机械安装后未经验收即投入使用,且存在严重安全事故隐患,总监理工程师随即向施工单位签发监通知单要求整改并及时报告建设单位。

事件4:工程完工经自检合格后,施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料,申请工程竣工验收(来源:建匠教育)。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料,认为施工过程中已对所有分部分项工程进行过验收且均合格,随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。

问题:

1.指出事件1中的不妥之处,写出正确做法。

2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。

3.指出事件3中总监理工程师的做法有哪些不妥,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。

4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

1. (1)不妥之处:监理单位技术负责人组织编制。

正确做法:监理规划应由总监理工程师组织编制。

(2)不妥之处:报法定代表人审批。

正确做法:监理规划在编写完成后需进行审核并经批准,监理单位的技术管理部门是内部审核单位,技术负责人应当签认。

(3)不妥之处:在第一次工地会议后。

正确做法:在第一次工地会议7 天前报委托人。

2. ①做法妥当,可以委托总监理工程师代表。

②做法不妥,属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。

③做法妥当,可以委托总监理工程师代表。

④做法妥当,可以委托总监理工程师代表。

⑤做法不妥,属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。

⑥做法不妥,属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。

3. 总监理工程师签发监理通知单做法不妥, (来源:建匠教育)正确做法:存在严重安全事故隐患时,总监理工程师应签发工程暂停令,并及时报告建设单位。如果施工单位拒不整改或不停止施工,项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。要求施工单位整改的内容:要求施工单位对该起重机械进行验收, 也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;如果该起重机械属于承租设备,由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收,验收合格的方可使用。

4. 不妥之处:

(1)总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料。

(2)随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。应组织完成的工作: 总监理工程师收到竣工验收报审表及竣工资料后,应组织专业监理工程师进行审查并进行预验收,(来源:建匠教育)合格后签署预收意见。工程竣工预验收合格后,项目监理机构应编写工程质量评估报告, 并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

答案解析

暂无解析
解答题

6、某大型石油化工生产企业,厂区外设有原油储罐区,在场内设有成品油和液化石油气储罐区,油品通过输油管道和铁路及公路进行运输,并且将生产区、辅助生产区、储存区和生活区分开设置,厂区内外设置了环形消防车通道、消防水源、消火栓给水系统及泡沫灭火系统等;为了预防火灾发生,确保消防安全,该企业采取了下列消防安全管理措施:

(1)成立了消防安全工作领导小组,明确了由公司董事长兼总经理为消防安全责任人,分管生产的副总经理为消防安全管理人,安保部为消防安全工作归口管理部门。

(2)该企业内、厂外储油罐区、液化石油气储罐区,厂内所有甲乙类生产装置或厂房,变、配电站,易燃易爆材料仓库等均被确定为消防安全重点部位,并且设立了明显的消防安全标识,配备了专职消防安全管理人员。

(3)企业建立健全了各项消防安全规章制度和保障消防安全的逐级岗位责任制。

(4)开展经常性的消防安全检查与巡查,及时发现和消除火灾隐患并定期检查和维护保养消防设施、器材,确保其完好有效。

(5)单位对进厂的每一个员工均要进行消防安全培训,并开展经常性的消防安全教育。

(6)设立了企业专职消防队并在各个消防安全重点部位成立了义务消防队,制订了灭火预案,适时开展消防演习和演练。

(7)对开展消防工作有功或有过人员及时予以奖惩。

根据以上材料,回答问题:

1.消防安全中的消防安全责任人应如何确定?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

1.法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,适时和组织落实消防安全管理工作。消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位,消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。

答案解析

暂无解析
解答题

某商业综合体地上26层、地下3层,建设用地面积95万m2,总建筑面积37.73万m2,其中地上建筑面积27.08万m2、地下建筑面积10.65万m2。该建筑地上一层至三层设计为室内步行街,通过若干中庭互相连通。步行街建筑面积43411m2,其中首层建筑面积15922m2,步行街净宽11~15m。该建筑地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房,首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和临街商铺,二、三层主要使用性质为室内步行街、百货、电玩、酒楼、歌舞厅,四至六层主要使用性质为百货、酒楼、电影院,七至二十六层主要使用性质为五星级酒店。该建筑除室内步行街的防火分区划分、安全疏散,以及部分疏散楼梯间在首层需借助室内步行街进行疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。在消防性能化设计评估中,通过隔离室内步行街中的商业火灾荷载,限制室内步行街内部的火灾荷栽,设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,将步行街设置为“临时安全区”(也称为“准安全区”),以解决步行街防火分区面积超大、借用步行街疏散等问题。根据以上场景,回答下列问题(共24分): 1.哪些建筑内容可以进行建筑性能化防火设计?哪些建筑不允许开展建筑性能化防火设计?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

可采用性能化设计评估方法:(1)超出现行国家消防技术标准适用范围的。 (2)按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时,难以满足工程项目特殊使用功能的。不应采用性能化设计评估方法:(1)国家法律法规和现行国家消防技术标准有严禁规定的。(2)现行国家消防技术标准已有明确规定,且工程项目无特殊使用功能的。

答案解析

暂无解析
解答题

阅读《行道树》教学实录片段,完成题目。师:请同学朗读课文,读的时候要做到读音准确,语速适中。读完后说说这篇课文写的是什么。(学生读完课文后,马上就有人举手发言)生:本文给我们介绍了行道树的奉献精神。生:本文用拟人手法写出了行道树的自述。师:好!两位同学分别从文章主题和写作手法来谈,很不错。现在请同学们自由朗读,勾划出自己最喜欢的语段。(学生自由朗读,并在书中圈点勾划,很快,又有学生举手)生:我最喜欢第3自然段,因为这段告诉了我们行道树的痛苦是它自己选择的。师:你能把这段读给我们听一听吗?生:朗读第3自然段。师:自评一下自己读得怎么样?生:(学生表情很得意)还行吧。师:的确读得不错,值得鼓励。那谁和他一样都喜欢第3段呢?请给我们继续谈一谈,读一读。生:我最喜欢第2自然段。(学生朗读)它告诉了我们行道树生长的环境。我喜欢其他树生长的环境,更喜欢行道树的生长环境,它懂得奉献。师:说得太好了。你把第3段也读一下好吗?问题:1.根据以上课堂实录,对其进行简单评价。2.阅读下面的学生作文,为本篇学生习作作一个简单评价。生活中的一朵浪花漂亮的小米班上转来一名新同学,是个阳光男孩。他与小米成了同桌。"嗨,你好,以后多多关照。"男孩很阳光地向小米打招呼,还在埋头补觉的小米闻声抬头,又懒懒地低下了头,只留给男孩一个"嗯"。男孩对漂亮的小米很热心。他上课很认真地做笔记,下课后就主动塞给小米,因为他知道小米上课不是跟周公约会就是灵魂出窍找仙人打牌去了。晚自修时见小米对着如芝麻般密密麻麻的英文字母头昏脑胀时,男孩总会很耐心地教她发音给她讲解。小米课上被老师提而问呆若木鸡时,男孩也会在一旁细声提醒她……一个月下来,小米对这位同桌的好感颇增。他们形影不离,小米甚至对男孩多了一丝特别的情愫。终于一天,小米怀揣着一份期待,问男孩:"你为什么对我这么好呢?"男孩先是愣了一下,然后扬起嘴角说:"因为我来这个班不久,想快点融入你们,所以我就要对别人好,这样大家才会更快的接受我,你是我同桌,我当然会对你更好了。’小米听完失望的"哦"了一声,面向窗外,正自嘲着自己的自作多情时,男孩一如既往的好听的声音又一次响起:"其实你不笨,只是没掌握学习方法,你这么漂亮,人缘那么好,如果和大家一起交流学习

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

在教学中不失时机地给予学生肯定性评价,有利于鼓励学生表现自己,从而激发其学习兴趣。老师引导学生自评,注重不同评价主体的共同参与。老师在学生自评后,进行鼓励性评价,并通过提问,引导其他同学参与到课堂讨论中。老师运用了正面鼓励的评价方式,委婉点中了学生在回答中存在的答非所问的问题,但是并没有打击学生发表独立见解的积极性。2.【】本文记叙了男孩帮助小米进步并结下诚挚友情的故事。叙事条理清晰,内容比较完整,但给人的感觉不够厚重。一言以蔽之,就是人物的形象单薄了些。主要原因:一是叙事代替描写,流于空泛、抽象,人物只

答案解析

暂无解析
解答题

一、情景描述

甲、乙两名消防监督员到某高级宾馆进行消防监督抽查,该宾馆设有火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施。

二、问题

1.测试自动喷水灭火系统的湿式报警阀的工作状况时,开启试水闸阀后,水力警铃长时间不响,原因可能是什么?

2.试说明检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法。

3.检查消防控制室,测试某楼层火灾探测器,消防控制室没有信号反馈,请分析可能的原因。

4.测试自动扶梯四周用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后只有一个侧面的防火卷帘动作,请问联动是否正确?为什么?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

1.原因:(1)报警阀通向水力警铃的管路堵塞或该管路阀门(截止阀)关闭。(2)水力警铃损坏。(3)报警阀后压力大于阀前压力。2.检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法有:(1)开启末端试水装置,本层水流指示器输出报警电信号,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防水泵并接通电路报警。(2)在湿式报警阀旁开启放水阀,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防泵并接通电路报警。3.其可能的原因有:(1)火灾探测器有故障。(2)报警传输线路有故障。(3)集中报警控制器有故障。4.火灾报警后只有一个侧面的防火卷帘动作

答案解析

暂无解析
解答题

简述城市近期建设规划的基本内容。

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

基本内容:以重要基础设施、公共服务设施和中低收入居民住房建设以及生态环境保护为重点内容,明确近期建设的时序、发展方向和空间布局。(1)确定近期人口和建设用地规模,确定近期建设用地范围和布局。(2)确定近期交通发展策略,确定主要对外交通设施和主要道路交通设施布局。(3)确定各项基础设施、公共服务和公益设施的建设规模和选址(4)确定近期居住用地安排和布局。(5)确定历史文化名城、历史文化街区、风景名胜区等的保护措施,城市河湖水系、绿化、环境等保护、整治和建设措施。(6)确定控制和引导城市近期发展的原则和措施。

答案解析

暂无解析