某新建工程,建筑面积28000m2,地下一层,地上六层,框架结构,建筑总高28.5m,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同约定项目施工创省级安全文明工地。在施工工程中,发生了如下事件:

事件一:建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查,检查内容包括:安全思想、安全责任、安全制度、安全措施。

事件二:施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有:管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全,要求补充。

事件三:施工现场入口仅设置了企业标志牌、工程概况牌,检查组认为制度牌设置不完整,要求补充。工人宿舍室内净高2.3m,封闭式窗户,每个房间住20个工人,检查组认为不符合相关要求,对此下发了整改通知单。

事件四:检查组按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)对本次安全检查就行了评价,汇总表得分68分。

问题:

1.除事件一所述检查内容外,施工安全检查还应检查哪些内容?

2.事件二中,安全措施计划中还应补充哪些内容?

3.事件三中,施工现场入口还应设置哪些制度牌?现场工人宿舍应如何整改?

4.事件四中,建筑施工安全检查评定结论有哪些等级?本次检查应评定为哪个等级?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

1.除了事件一中所述的检查内容外,施工安全检查还应该检查的内容:安全防护、设备设施、教育培训、操作行为、劳动防护用品使用和伤亡事故处理。

2.事件二中安全措施计划还用补充的内容:工程概况、组织机构与职责权限、风险分析与控制措施、安全专项施工方案、资源配置与费用投入计划、检查评价、验证与持续改进。

3.事件三中,施工现场入口还应设置的制度牌有:环境保护制度牌,安全生产制度牌,文明施工制度牌,消防保卫制度牌,管理人员名单及监督电话牌。员工宿舍的整改: 现场宿舍必须设置可开启式窗户,室内净高不得小于2.4m ,每间宿舍居住人员不得超过 16 人。现场宿舍内应设置生活用品专柜,门口应设垃圾桶。现场生活区内应提供为作业人员晾晒义务的场地。

4.建筑施工安全检查评定结论等级有优良、合格、不合格。本次检查应评定的等级为不合格

答案解析

暂无解析
单选题

项目团队的凝聚力是指团队对每个成员的()

A
领导力和吸引力
B
吸引力和向心力
C
向心力和亲和力
D
亲和力和领导力

题目答案

B

答案解析

暂无解析
多选题

在进行鲁班奖工程的复查中存在下列()问题的,复查组不予推荐。

A
地下室存在部分漏水现象
B
废气的排放指标没有达到设计要求
C
装饰装修工程外观不美观
D
工程资料存在较多问题
E
存在影响结构耐久性的质量问题

题目答案

ABDE

答案解析

暂无解析
解答题

某工程,施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日,乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告,工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙方”)作为本工程电梯安装施工单位,丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。乙方工程经理开工前对本工程今后的工作作了如下安排:

(1)由工程经理负贵组织编制“工程施工经管实施规划“;

(2)由工程总工程师负责建立工程质量经管体系,由工程生产经理负责建立安全经管体系并组织实施;

(3)由工程行政经管人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;

(4)由工程商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作,解决工程中出现的各种问题;

(5)由工程经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

问题 1:工作( 1)及( 2)的做法是妥当的,但(3)、(4)、(5)做法不妥,正确做法是:由施工负责人对所有安全施工的技术要求进行交底;由工程经理部负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作,解决工程中出现的各种问题;由建设单位负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。

问题 2:乙方停工不妥,发包人超过约定的支付时间不支付工程款,承包人可向发包人发要求付款的通知, 发包人接到承包人通知后信用证不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议, 经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付工程款,

双方又没达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人保停止施工,由发包人承包违约责任。

问题 3:丙方向监理索赔费用,不恰当,应先向乙方索赔,由乙方统一向监理部申报。因为丙与甲无合同关系。

问题 4:乙方回答是不恰当的,丙方与乙方签订了分包合同,其应接受丙方的索赔申请,并统一向监理部申报。因为乙与丙有合同关系。

答案解析

暂无解析
解答题

某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼二十九层,裙楼四层,4/10地下二层,总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水巻材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有拱设安全防护栏杆。工人王某在铺贴巻材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓,鼓泡有大有小,直径大的达到90mm,鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现:没有基层含水率实验和防水卷材粘贴实验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于5mm。

问题:

1.从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因

2.工程经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事?

3.试分析卷材起鼓原因,并指出正确的处理方法

4.自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求?

5.将剩余的二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

问题 1:事故直接原因:临边防护未做好。

问题 2:事故发生后,工程经理应及时上报,保护现场,做好抢救工作,积极配合调查,认真落实纠正和预防措施,并认真吸取教训。

问题 3:原因是在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。

治理方法:

1)直径 100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。

2)直径 100 ~ 300mm 的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干;然后,按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新粘一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下;最后,粘贴覆盖好卷材, 四边搭接好, 并重做保护层。 上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。

3)直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一作法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm);然后,贴上旧卷材,再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材;最后,粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。

问题 4:屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为60mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于10mm。

问题 5:二甲笨具有毒性,对神经系统有麻醉作用,对皮肤有刺激作业,易挥发,燃点低,对环境造成影响。所以应把它退回仓库保管员.

答案解析

暂无解析
单选题

施工组织总设计应由总承包单位()审批。

A
负责人
B
技术负责人
C
项目负责人
D
项目技术负责人

题目答案

B

答案解析

施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部 (分项 )工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准。

单选题

项目团队的凝聚力是指团队对每个成员的()

A
领导力和吸引力
B
吸引力和向心力
C
向心力和亲和力
D
亲和力和领导力

题目答案

B

答案解析

暂无解析
单选题

施工现场的控制措施应包括( )

A
建立强有力的组织管理体系
B
建立强有力的组织管理体系
C
确定工人生活区、现场办公区设置原则
D
严格现场计划控制,力求主动管理

题目答案

A

答案解析

暂无解析
单选题

将一个复杂的项目分解为子项目群进行管理的情况属于()

A
多项目管理
B
一般项目管理
C
矩阵式管理
D
战略管理

题目答案

C

答案解析

暂无解析
解答题

某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标,该项目装修合同工期为3个月,合同总价为400万元,合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%以上时调整单价,调整后的综合单价为原综合单价的90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800m2,单价为140元/m2;墙面贴壁纸工程量为7500m2,单价为88元/m2。施工过程中发生以下事件;

1.装修进行2个月后,发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同,工程量为980m2;走廊墙面装修为高级乳胶漆,工程量为2300m2,因工程量清单中无此项目,发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为l5元/m2。

2.由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料5d,造成窝工50工日(每工日工资20元)。

3.施工图纸中浴厕问毛巾环为不锈钢材质,但由发包人编制的工程量清单中无此项目,故承包人投时未进行报价。施工过程中,承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时,承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。

问题:

1.因工程量变更,施工合同中综合单价应如何确定?

2.客房及走廊地面、墙面装修的结算工程款应为多少?

3.由于走廊设计变更造成的工期及费用损失,承包人是否应得到补偿?

4.承包人关于毛巾环的结算要求是否合理?为什么?

主观题和计算题请自行在草稿纸上作答

题目答案

1.合同中综合单价因工程量变更需调整时,除合同另有规定外,应按照下列办法确定:

①工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。

②由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减,属合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价 ;属合同约定幅度以外的,其增加部分的工程量或减少后的剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出,经发包人确认后,作为结算的依据。

2.客房地面及墙面装修结算工程款为:

3800m2 ×140 元/m2+7500m2×88 元/m2=1192000元;

走廊地面地毯按原单价计算的工程量为:

3800m2 ×15%=570m2;

走廊地面装修结算工程款为:

570m2 ×140 元/m2+(980m2-570m2)×140 元/m2 ×90%=l31460元;

走廊墙面装修结算工程款为:

2300m2 ×15 元/m2=34500元;

客房及走廊墙面、地面装修结算工程款为:

1192000+131460+34500=1357960元。

3.由于等待新图纸造成暂时停工的责任在于发包人,因此发包人应对承包人的损失予以补偿,并顺延工期。

4.承包人的要求不合理。对于工程量清单漏项的项目,承包人应在施工前向发包人提出其综合单价,经发包人确认后作为结算的依据。

答案解析

暂无解析
多选题

对于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,下列做法中正确的是( )。

A
每一砖砌马牙搓沿高度方向的尺寸不超过500mm
B
一砖厚墙与构造柱应沿高度方向每50mm设置26拉结钢筋
C
构造柱与墙体拉结筋伸入墙内不应少于500mm
D
马牙搓从每层柱脚开始,应先进后返
E
应先绑构造柱钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土

题目答案

BE

答案解析

暂无解析
多选题

关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法,正确的有( )。

A
梁侧模应在预应力张拉前拆除
B
梁侧模应在预应力张拉后拆除
C
混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模
D
梁底模应在预应力张拉前拆除
E
梁底模应在预应力张拉后拆除

题目答案

ACE

答案解析

后张预应力混凝土结构或构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,其混凝土强度达到侧模拆除条件即可。进行预应力张拉,必须在混凝土强度达到设计规定值时进行,底模必须在预应力张拉完毕方能拆除。